室内消火栓成环问题
zhouxin5460
2011年07月20日 17:15:40
只看楼主

规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点

规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点
免费打赏
lindahe74
2011年07月23日 09:44:58
12楼
仅仅是两层建筑可以这么做
回复
吃饱饱
2011年07月25日 09:50:32
13楼

en 学习啦啊
回复
吃饱饱
2011年07月25日 09:54:23
14楼
呵呵 学习啦 谢谢
回复
apple2587733763
2011年07月25日 10:24:18
15楼
只有2层,低层成环即可。
回复
zhouxin5460
2011年07月25日 14:19:40
16楼
谢谢了,我顶层成环了,一层顶板下有设备
回复
zhouxin5460
2011年07月25日 14:20:38
17楼
一层顶板下有梁,消防管道设置太低影响了其他管道
回复
swallow606
2011年07月28日 17:43:37
18楼
12楼的支管上的阀门还需要么?是不是设置的太多了哟
回复
y1y108
2011年08月15日 00:18:50
19楼
只有2层,低层成环即可。
回复
zhuang15898363686
2011年08月15日 15:11:39
20楼
原帖由 xupeng 于 2011-7-20 20:01 发表
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。
回复
xiaofanghejian
2011年08月20日 22:12:30
22楼
层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备