室内消火栓成环问题
zhouxin5460
2011年07月20日 17:15:40
只看楼主

规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点

规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点
免费打赏
syhzdy
2011年07月20日 17:48:14
2楼
你这种情况肯定是底层成环就可以了!
回复
l94145374
2011年07月20日 19:31:40
3楼
上下都成环啊
回复
xupeng
2011年07月20日 20:01:10
4楼
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-7-20 20:11 编辑 ]
回复
willardwu
2011年07月21日 14:05:41
5楼

我以前就是这么做的
回复
vatybbs
2011年07月21日 15:03:38
6楼
立管可以做成DN70的吗?规范上说室内消防竖管的直径不应小于DN100啊。
回复
xupeng
2011年07月21日 20:00:39
7楼
上述水平环网直接连接消火栓,DN70是支管而非立管(只接一个消火栓)。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-7-21 20:05 编辑 ]
回复
bihu15721
2011年07月22日 07:55:05
8楼
地板很老道哦
回复
水随风
2011年07月22日 11:45:18
9楼



问一下前辈,如果是六层的建筑呢?环网应该怎么设置
回复
xupeng
2011年07月22日 14:18:01
10楼
六层的建筑就按常规设计。一层和六层顶板下(或屋顶)分别设置水平横干管,再与各立管连接,形成横向和竖向的环网,立管底部和顶部分别设置阀门,水平横干管上阀门的设置详见《建规》8·4·2条第6款的规定。以上仅仅是个大概模式,具体布置还要要看建筑平面形式、建筑性质等等因素。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-7-22 16:42 编辑 ]
回复
danbo_mingjing
2011年07月22日 21:34:08
11楼
水平成环,设阀门分隔,即可
回复