规范规定,雨水管灌水试验必须达到顶部的雨水斗,请问高层(大于60m)灌水试验是不是也要达到规范的要求,管道(PVC-U,De110)能否承受如此巨大的压强,新手初次试验,请各位高手指点!
规范规定,雨水管灌水试验必须达到顶部的雨水斗,请问高层(大于60m)灌水试验是不是也要达到规范的要求,管道(PVC-U,De110)能否承受如此巨大的压强,新手初次试验,请各位高手指点!
2楼
我任为不能采用PVC-U管,因为规范关于雨水管材是这样阐述的:必须为承压管,承压能力为建筑物高度产生的静水压力.
回复
3楼
下面应该是承压管.
回复
4楼
肯定是吃不消的,接口尤其是伸缩节,容易漏。现在高层一般都开始使用钢管做雨水管。
回复
5楼
下面是压力管的,很多用铸铁管。
回复
6楼
图纸设计是普通管子
回复
7楼
我同意二楼的:高层雨水管不能采用排水用PVC-U管,必须用承压管,承压能力为建筑物高度产生的静水压力.
回复
8楼
可以用PVC-U管,实际上的雨水灌水试验一般是隔几层一试,并非从上到下做灌水试验
回复
9楼
隔几层一试应怎么样试?