10kV分段中的一段PT老是烧坏,但另段从没出过问题。运行情况:两段PT并列运行,线路无接地,负荷小,分挂母排两端。谢谢!
10kV分段中的一段PT老是烧坏,但另段从没出过问题。
运行情况:两段PT并列运行,线路无接地,负荷小,分挂母排两端。
谢谢!
2楼
PT产生振荡,可在低压侧加装消谐电容。
回复
3楼
改线路!不要让它并列运行!我单位的PT就是分列运行的!
回复
4楼
问一下楼主你的PT 熔断器有坏吗?
回复
5楼
pt熔断器烧断,二次接线烧焦。
加装消协也没用,消协器一样被烧坏。
分列运行这种情况也考虑了,主要是减小协波和对地电容电流,不过也没用。
哎!!
回复
6楼
串联谐振的原因有几个
1: 中性点不接地系统发生单相接地,单相断线或跳闸,负荷不对称
2:互感器铁心过早饱和使伏安特性变坏
解决的办法也有一个 楼主可以试一下
在开口三角处接一个适当数值的电阻R=0.45XL XL 为线路感抗
回复
7楼
嗯,谢谢!!!
回复
8楼
可能是铁磁谐振,也可以用电容式PT.
回复
9楼
有谐波进入