砌体刚性垫块下局部受压
cj_ws
cj_ws Lv.7
2011年07月20日 10:10:59
只看楼主

《砌体结构设计规范》第5.2.5条 在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定:1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:............................................2 刚性垫块的构造应符合下列规定:1)刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;2)在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5),

《砌体结构设计规范》
第5.2.5条 在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定:
1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:
............................................
2 刚性垫块的构造应符合下列规定:
1)刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;
2)在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5), 其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
3)当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。
未命名.JPG

我的疑问是,按第二款第二小节,垫块下的带壁柱墙岂不是成了独立柱?规范中并没有进一步说明如何计算,主要是计算高度如何取不明确,当成独立柱吗,可它与翼缘毕竟是拉结的。不知道计算长度也就无法求得高宽比什么的了。
另外,《砌体规范》第5.2.4条,也就是上面摘抄的前面一条是梁下无刚性垫块的,却没有梁下壁柱不计翼缘的说法,让我很迷惑。感觉无垫块的情况下梁对砌体的局部压力不是更集中吗?

未命名.JPG

免费打赏
sjg_yn
2011年07月20日 13:06:54
2楼
你把规范认真看透就明白了
回复
fangxiaomai
2011年07月21日 15:07:13
3楼
这个地方需要考虑梁端的有效支撑长度是否已经深入到墙体内,如果是则要考虑翼缘,否则不考虑
回复
linjint
2011年07月21日 16:36:19
4楼
带刚性垫块,无论如何是不考虑翼墙的作用,无刚性垫块才根据有效梁长是否深入翼缘来考虑是否计及翼缘的作用
另外带刚性垫块求fai值时,高厚比按3考虑就好,无需再自行计算求解墙高
回复
sjg_yn
2011年07月22日 09:18:18
5楼

无刚性垫块才根据有效梁长是否深入翼缘来考虑是否计及翼缘的作用
请问这是在哪里查到的????
回复
moyu132
2011年07月22日 12:36:07
6楼
刚性垫块,计算面积应取壁柱范围内的面积,即不考虑翼墙的作用,但从构造上,垫块要伸入翼墙。无刚性垫块时,应按5。2。4计算,计算面积的取值应当是按5。2。2中的取。一般而言,按5。2。2计算的面积不会大于壁柱范围内的面积。以上为个人见解,不对之处敬请谅解。
回复
alexcander
2011年07月23日 11:59:32
7楼
路过 楼上几位已经说的很清楚了
回复
cup_cds
2011年07月23日 17:03:09
8楼
路过,开拓了思路,6楼说的感觉是正确的
回复
sanpeng111
2022年08月23日 12:41:08
9楼
我也很疑惑,有垫块时候计算a0,δ0计算不是计算上部垫块局部受压应该取砌块Ab,计算下部砌块局压取A0吗,但是在计算垫块下局压时候不是应该取轴力包括梁和上部墙体传来的N0 Nl吗!为何计算垫块下部时候16年一级真题仍然按N0计算。梁上偏心荷载Nl产生的应力为何不计入。
回复

相关推荐

APP内打开