在新<高规>7.6.2建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷.这里的普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房指的是高层建筑中的普通住宅部分,设有集中空调的住宅部分还是普通住宅楼,设集中空调的住宅楼(也就是说必须是住宅楼)呢?68m的综合楼(5层以下为办公,以上有普通住宅)这样的住宅需要设自喷吗?
在新<高规>7.6.2建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷.
这里的普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房指的是高层建筑中的普通住宅部分,设有集中空调的住宅部分
还是普通住宅楼,设集中空调的住宅楼(也就是说必须是住宅楼)呢?
68m的综合楼(5层以下为办公,以上有普通住宅)这样的住宅需要设自喷吗?
规范上的住宅的意思是不是指任何性质的楼中的住宅部分,而不是必须整个楼的性质是住宅楼呢??
2楼
办公区全设置。
回复
3楼
究竟对规范怎么理解吗?
回复
4楼
普通住宅不设,高级住宅要设。
游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位都不设。
回复
5楼
上次有过公寓讨论:http://co.163.com/forum/content/1666_263213_1.htm
回复
6楼
高级住宅是什么?我曾经看过一个定义:说是铺地毯,有吊顶,精装修,有中央空调的住宅。但是目前我们所接触到的住宅有几个符合这样的要求?
针对楼主这个工程:住宅部分的消防电梯前室要设置喷头,住宅的户内就不需要设置了。除非你符合高级住宅的条件。
<高规>7.6.2建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷.
这个条文范畴也太广了点,一个“不宜用水扑救的部位”就包括太多了吧?变配电间肯定是不宜的,可水泵房、楼梯间、人防的口部、通风机房、洗消间、防毒通道等等这些算不算不宜呢?迷惑中。。。。。
回复
7楼
高级住宅的户内可以不设置喷淋吧 规范不是除了户内用房嘛 室外前室是肯定要设置的 如果是普通住宅户内户外是都可以不设置的;但是就有个疑问了,二类的公共建筑走道又是要设置的,公共建筑的前室那段算不算走道呢,如果算的话,那一类高层不更要设置了,那也就是说上部是普通住宅的前室也要设置喷淋,而前面说可以不设置,这样的话不就矛盾了,这里提一下:一、普通住宅可以不是从一层到最上面都是住宅(规范有说明)二、就是住宅前室那段不算走道,否则本人认为规范前后矛盾。
大家看看怎么回事
回复
8楼
规范上的住宅的意思是不是指任何性质的楼中的住宅部分,而不是必须整个楼的性质是住宅楼呢??
回复
9楼
1.据公安部消防局王渭云老师的高规讲座,该条条文应为"建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,不设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷. "现发行印刷的版本于"设集中空调的住宅的户内用房"前均少一"不"字.
2.普通住宅是相对于高级住宅而言的,高级住宅的解释详见高规2.0.11条及条文说明.
3.本人对该条的理解如下:
a.建筑高度不超过100米的一类高层普通住宅可不设自喷.
b.建筑高度不超过100米的一类高层公共或居住建筑及其裙房中住宅部分(如商住楼等),其不设集中空调的住宅的户内用房可不设自喷.
这样也与7.6.1条"超过100米的一类高层建筑及其裙房"和7.6.3条"二类高层公共建筑的下列部位....应设自喷"并列起来对是否设自喷的建筑进行了全面的分类.
4.回答满意,请加分.
回复
10楼
请问WP1972
b.建筑高度不超过100米的一类高层公共或居住建筑及其裙房中住宅部分(如商住楼等),其不设集中空调的住宅的户内用房可不设自喷.
公共建筑中的普通住宅部分的走道(1梯2户的只有电梯前室那一点面积)也需要设自喷吗?
回复