请问高低压数值相同为什么啊?
baisha029
baisha029 Lv.2
2011年07月19日 22:58:33
来自于制冷技术
只看楼主

我单位一台涡旋式单机头风冷式冰水机,在停机后四五分钟后,(R134a)高压和低压变得一模一样3.5bar,正常低压应该是3.5bar,高压7.5bar左右吧!系统管路没有电磁阀!

我单位一台涡旋式单机头风冷式冰水机,在停机后四五分钟后,(R134a)高压和低压变得一模一样3.5bar,正常低压应该是3.5bar,高压7.5bar左右吧!系统管路没有电磁阀!
adingkgb
2011年07月19日 23:38:00
2楼
开机运行时,正常不?
回复
fengxiang1025
2011年07月20日 11:25:32
3楼
只要是运行没有问题,就没关系,没有电磁阀,系统均压了所以压力相等,没有问题,正常现象。
回复
baisha029
2011年07月25日 22:11:01
4楼
运行正常!以前不这样,其他机头也不这样!
回复

相关推荐

APP内打开