请教各位,如果消防泵入口管为DN450镀锌钢管(SCH40),排量为1600m3/h @132m,请问入口管
nsb
nsb Lv.2
2003年04月23日 09:02:51
只看楼主

如题,多谢!

如题,多谢!
免费打赏
xiedequan
2003年04月23日 10:26:40
2楼
我孤陋寡闻,谁见过DN450的镀锌钢管。
回复
zhai0066
2003年04月23日 11:50:02
3楼
俺没见过大于200的
回复
nsb
2003年04月23日 13:06:56
4楼
请教各位,如果消防泵入口管为DN450无缝钢管(SCH40)-热镀锌,泵排量为1600m3/h @132m,请问入口管流速是多少?(CCS要求流速小于2米每秒,必须要增大管径才能满足吗?)
回复
xiedequan
2003年04月23日 15:25:07
5楼
你是学给排水的吗?这都不会算。
入口流速V=2.8m/s,如果要求小于2,必须增大管径。这是水泵管路设计的最基本的常识。
可用DN600管,流速1.6左右。
回复
zjf2002
2003年04月23日 15:28:54
6楼
一般吸水管总要比泵入口大一档到二档!
回复
nsb
2003年04月24日 09:47:48
7楼
多谢各位了,不胜感激!

我是学电的,如今有个项目,非要我们设计管路系统,没办法,我都不知道上哪里查资料,只好请教大家了。
回复