等电位联接的疑惑
xueyihe888
xueyihe888 Lv.2
2011年07月19日 15:22:36
只看楼主

小弟今天看公司以前的电气图纸 发现一个KTV项目,厕所(没有洗浴设施)做的LEB。图纸上标注的是,采用40x4热镀锌扁钢与卫生间等电位连接明敷于吊顶内,然后与建筑物内最近处等电位接地干线可靠焊接。我想问一下,按照我的理解是,本来LEB就可以不做,既然做了,也是局部等电位联接, 还需要接接地干线?以前这个图纸,是不是多此一举呢?大家讨论下

2011年07月19日 16:23:37
2楼
我认为既然是等电位联结就必需与接地装置可靠连结.
回复
wlszjs
2011年07月19日 20:08:40
3楼
所有的局部等电位连接都必须与接地干线可靠连接。
回复
gothic-1
2011年07月19日 21:26:34
4楼
没有淋浴设备可不做。做时可以不和接地干线连接。见规范和图籍。都有说明。