冻土这么深,给排水可该怎么做?
xrx002
xrx002 Lv.2
2006年05月30日 08:48:48
只看楼主

现有一个工程所在地的冻土是-1.8m,给排水管不能埋在冻土以下了吧?是不是都要做防腐和保温啊?另,排水沟又该作甚么特别的处理呢?

现有一个工程所在地的冻土是-1.8m,给排水管不能埋在冻土以下了吧?是不是都要做防腐和保温啊?另,排水沟又该作甚么特别的处理呢?
免费打赏
ldsun
2006年05月30日 09:08:26
2楼
不是什么问题,到东北去考察一趟学习学习问题都可以解决了,那儿2m多的冻土也不稀奇。
回复
xrx002
2006年05月30日 12:59:58
3楼
欢迎各位给点意见呀,现在暂时没有时间去考察学习,急盼回复!!谢谢……
回复
waterghost
2006年05月30日 15:11:34
4楼
既然冻土那么深,给水管道肯定要埋在冻土以下,排水管可以不要,因为排水管不会存留水。
回复
waterghost
2006年05月30日 15:14:27
5楼
防腐保温肯定是要做的。
回复
xrx002
2006年05月31日 08:14:58
6楼
哦,谢谢水鬼!给水管放在冻土以下的话,是不是就不用做保温了呀?给排水管做做保温就行了吧?
回复
ldsun
2006年05月31日 11:20:13
7楼


放在冻土以上的话,你就是做了保温也没有用,保温对于非流动的水来说没有多大意义。
回复
zhijianyuan
2006年05月31日 11:26:21
8楼

埋深为冻土层+0.5倍管径
回复
waterghost
2006年06月04日 11:39:21
9楼
同意7楼,放在冻土以下也要做保温。排水管道可以不做.
回复
taiyangyudick
2006年06月04日 13:22:31
10楼
好在我在浙江,实际工程当中碰不到这样的问题~
不过作为一个给水排水的工作者,还是希望多多了解和接触这方面的知识~
从以上的讨论中,也对冻土布管有了点了解~
回复
mxwei7293
2006年06月17日 19:36:22
11楼
我刚做了一个关于哈尔滨的工程,哈尔滨的最大冻土层为2.05米,在设计中的管道都是按照埋深2。35米来设计的,管道在进房间后再出地面,在出房间前就埋地处理