急!关于除尘调节阀问题
chentong_1987
2011年07月19日 14:44:11
来自于通风排烟
只看楼主

小弟遇到一个项目,暖通规范里说,除尘系统,当多个吸风点时,可以用调节阀。但是同事说规范里规定如果粉尘有爆炸危险则不可以,然后是哪本规范哪一条,一下子又找不到,不知道哪位高手清楚?

小弟遇到一个项目,暖通规范里说,除尘系统,当多个吸风点时,可以用调节阀。
但是同事说规范里规定如果粉尘有爆炸危险则不可以,然后是哪本规范哪一条,一下子又找不到,不知道哪位高手清楚?
免费打赏
cjzsj155
2011年07月19日 14:52:42
2楼

在常规来说:如果粉尘有爆炸危险肯定不能只用调节阀咯,要用防火调节阀!
回复
chentong_1987
2011年07月20日 13:28:28
3楼
后来同事拿规范解释了,不能用调节阀的原因是,担心临时性关闭会存在堆积可燃物的可能性,从而达到爆炸极限,所以其实不但调节阀不能装,连插板阀,闸阀也不能装,要装的话关闭再开启前用压缩空气吹,或者系统调试完把手柄拆了
回复
crazy_123456
2011年07月21日 10:53:48
4楼
对于你同事的观点找不到规范支持地方;
规范条文说明指出:除尘吸入段不宜装设插板阀;调节阀门要装在垂直段~
回复
chentong_1987
2011年07月21日 16:06:53
5楼
暖通规范P49页5.8.13,以及相应的说明。。。这个很玄妙。有爆炸危险地粉尘,不是普通粉尘哦。
回复
szhp54
2011年07月22日 11:41:37
6楼
关于除尘,首先不是所有的粉尘都具有可燃可爆性质,其二粉尘不是堆积可爆,而是在空气中达到一定浓度(临界浓度)才具有可爆性质,其三防爆是采取不会产生燃点条件的防护措施(例如:温度、火花等);因此只要有防护,调节阀是可以用的。例如,采用防爆电机的电动调节阀或手动阀。在系统运行时是不会去动阀门的,各阀是应在系统调试阶段就定位了得。但对于除尘系统,采用阀门调节是不得以的手段,除尘系统风速都较高,对于颗粒性粉尘阀门磨损快,对于纤维类粉尘又易产生堆积,形成缠绕,因此,最好是通过计算采用调整各管件局部阻力使得各支管段达到平衡,尽量避免使用阀门调节,对于阻力相差较大不易平衡的管段,可在阻力小的一支上加节流孔板(一般加在竖直管段或斜向管段上,尽量避免水平管段),经验证明,50个点的除尘范围都能通过采用调整各管件局部阻力,使得各支管阻力差在10%~15%之内达到阻力平衡。
回复

相关推荐

APP内打开