【求助】关于三相数显电流表的显示问题
jms154007
jms154007 Lv.4
2011年07月19日 11:58:12
只看楼主

三相数显电流表,只有AC相两个互感器,测试时正确的显示应当是,加A相电流显示AB,加C相电流显示BC。但现在是加A相电流显示AB,加C相电流显示AC,图纸上看不出有什么问题,求教是什么问题,表自身吗?

三相数显电流表,只有AC相两个互感器,测试时正确的显示应当是,加A相电流显示AB,加C相电流显示BC。但现在是加A相电流显示AB,加C相电流显示AC,图纸上看不出有什么问题,求教是什么问题,表自身吗?
免费打赏
kklt19881010
2011年07月19日 14:52:48
2楼
你说的很模糊 有没有图纸啊 表的品牌型号 说明书什么的
回复
shenzhen_aut
2011年07月19日 17:52:38
3楼

呵呵
是你接线的问题。
请回忆你试验时是如何接线的,再核查你现在的接线方式。
回复
dongge6666
2011年07月21日 10:35:28
4楼
接线和你测试时不一致哈。请仔细检查线路哈。
回复
智库
2011年07月22日 10:07:16
5楼
1.请问你怎么知道电流表显示的是AC,不是BC?
2.如果知道了,查一下接线不是就行了?
回复
chengyonxiang
2011年07月23日 07:54:46
6楼
应该是接线有问题
回复
wwjjsyz
2011年07月23日 12:46:17
7楼
图纸不会有问题的,表也没有问题,肯定是实际的接线错了,你仔细再看一下接线。
回复
c19b88
2011年07月24日 20:59:56
8楼
仪表上的线接错
回复
arongping
2011年07月24日 23:33:15
9楼
可能是你的C相电流N线接错了,好好检查一下
回复
vincent_tian
2011年07月28日 10:41:31
10楼
还用问吗 肯定是接错线了 再查一下C相的互感器接线
回复
水澜2015
2011年08月01日 15:07:32
11楼
检查下回路的接线呢?