电厂可以使用箱变吗?
nxg2004
nxg2004 Lv.2
2006年05月29日 17:36:40
来自于电站工程
只看楼主

在建的电厂那些地方可以用箱变?谢谢大家来讨论。

在建的电厂那些地方可以用箱变?谢谢大家来讨论。
免费打赏
wyxsacf
2006年05月30日 20:24:51
2楼
电厂使用箱变,我觉得不太合适吧!
箱变的用途:它主要适用于10KV系统,主要用于城市居民住宅区、开发区、园林风景区、别墅区、高层建筑、工矿企业等作为变配电设备。
回复
sunyi200271
2006年05月30日 21:11:29
3楼

我也觉得不太合适
回复
shenfei398
2006年06月06日 10:51:07
4楼
工业环境中没必要用箱变吧,可以综合考虑一下建造成本。
回复
nxg2004
2006年07月17日 10:21:17
5楼
那在水源地等地方使用箱变不是更好吗?
回复
yxd8888
2006年07月23日 21:13:08
6楼
回复
wzfff8@co163
2006年07月24日 19:55:21
7楼
我们一般都是发电机出线10KV上油浸变压器一次测,二次侧作为常用电。很少听说过使用箱变的。
回复
xiaosu0105
2006年07月24日 20:24:55
8楼
施工用电可以使用箱变阿
回复
zhaohong1979
2006年12月23日 04:08:10
9楼
不可以的
回复
gongwanni
2006年12月23日 16:33:38
10楼
电厂的厂用电、生活小区用电及其它专用电都可以,不过现在少,我想会逐步增多的。箱变的成本也会逐步减少到低于分立件的!
回复