如题,因为空调系统中有部分风机盘管是异程的,应业主要求再回水管上加装静态平衡调节阀。如果安装在回水上,静态平衡调节阀的与电动两通阀和截止阀之间的安装顺序是什么。补充下我们这里的静态平衡调节阀说明上要求进水至少需要5倍管径直管段,出水至少需要10倍管径直管段才能保证效果,考虑到风机盘管的加长冷凝水盘长度有限,是否可以单独在回水的截止阀下游再安装平衡阀,只让平衡阀在冷凝水盘以外。
每个风机盘管回水管设置静态平衡阀?有点儿夸张了。谁去调试这些平衡阀?
原则上如果异程系统不是很大,应该在异程系统的支干管回水管上设置静态平衡阀就可以了。如果异程系统太大,尽可能分为几个支环路,在每个支环路的回水管设置静态平衡阀。
回复
3楼
不懂的人来指导就是麻烦。
真想控制,就得装定压差型平衡阀或定压差型控制阀,不需要反复的调试工作。
静态平衡阀,也就是设计流量下才能发挥设计目的。实际运转时,流量肯定低于设计流量,该情况下这种静态平衡阀几乎没什么作用。
毕竟,20%的流量就能达到60%左右的负荷了。
回复
4楼
还没有见到在每个风机盘管上装平衡阀的,太麻烦了。
回复
5楼
同意版主的意见,每个风机盘管回水管设置静态平衡阀在工程上与设计上都还没见过。
回复
6楼
直接装个动态压差平衡型电动调节阀 :lol
回复
7楼
理论上要装平衡阀,但是实际上装了反而效果相反,阻塞之类的
回复
8楼
干管安装即可,每个装反倒会出问题