郁闷呀!冷凝水
石老人
石老人 Lv.7
2011年07月18日 13:36:57
来自于制冷技术
只看楼主

最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!

最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!
免费打赏
空调砖家
2017年01月22日 17:47:52
24楼
存水弯的高度,一般产品的说明书都有明确说明,所以安装前要先看看产品的说明书,特别是安装指导。
很多安装单位不安规范施工,导致后面的问题很多。监理公司的失职。
回复