请教大跨梁的问题
zxj-006
zxj-006 Lv.3
2011年07月18日 12:02:05
只看楼主

请假大侠们,我一个框架由于部分抽柱子,形成若干个16.6米跨的一屋面,我现在想在屋面此种跨内做400x1100的梁条形均分排列,形成一个个单向板,然后施工起拱来控制挠度,外围一圈的梁我想做大,作为它们的支座该做多大合适呢,这种梁怎么取呢?!望大家指教,说点理由更好,谢谢!

请假大侠们,我一个框架由于部分抽柱子,形成若干个16.6米跨的一屋面,我现在想在屋面此种跨内做400x1100的梁条形均分排列,形成一个个单向板,然后施工起拱来控制挠度,外围一圈的梁我想做大,作为它们的支座该做多大合适呢,这种梁怎么取呢?!望大家指教,说点理由更好,谢谢!

未命名.jpg

免费打赏
wsry988
2011年07月18日 12:12:20
2楼
你这16m多跨的次梁支在主梁上,挠度和梁端弯矩肯定不小,对边框主梁不利影响太大,我觉的你边主梁做多大,这样的结构都不合理,为何不考虑加设几道水平向次梁共同分流荷载呢。现在的软件计算都能考虑到梁的协调变形,结构受力更合理,挠度、扭矩都会容易满足。
回复
ltqyxy
2011年07月18日 12:24:58
3楼
可考虑双向井字梁,单向砼梁不合适,很易出问题