对于厚板的边界条件,厚板与相邻薄板厚度相差多少可以认为是固定,相差多少需要设置为简支呢?按塑性板计算时候需要考虑挠度么?

对于厚板的边界条件,厚板与相邻薄板厚度相差多少可以认为是固定,相差多少需要设置为简支呢?

按塑性板计算时候需要考虑挠度么?
wsry988
2011年07月18日 11:55:55
2楼
简支也好,固支也好,都是计算假定。现浇板厚度相差一般都不会很大,所以板与板相邻边的时候都可以假定为固支,当支承边为砖墙时可以假定为简支。当相邻板有高差时,也可假定为简支,当支承边为砼墙是可以假定为固支。无论按塑性板或弹性板算,挠度或裂缝都是正常使用状态下须要满足的规范要求。
另外提一点,以上各种假定的板边界计算方法其实都是近似方法,若要得到精确分析结果,就应该用有限元软件进行内力应力分析,例如:用GSSAP计算时,就要将板定为壳单元分析计算。

[ 本帖最后由 wsry988 于 2011-7-18 12:00 编辑 ]
回复
czblxj
2011年07月19日 08:34:00
3楼
板的支撑条件取决于相领板与板的刚度比,当相领板的刚度较大时边界可视为固定,如相领板刚度较小可视为简支,而对小板来说视为简支,好比大人要倒小,旁边的小孩则拉不住,而小孩要倒了,大人却拉的住,以上主要指支撑为砖墙的时候。如果支撑为梁,则梁的刚度较大,基本上定为固定。个人观点。

[ 本帖最后由 czblxj 于 2011-7-19 08:42 编辑 ]
回复
yunilhyun
2011年07月20日 09:15:56
4楼
哦。。。明白了
谢谢^_^