请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?
请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?
2楼
什么是无负压,水泵处于什么状态,是直接从市政管道吸还是从水池吸,水管的进水管处的水是否能自动灌满水。
你说的系统不具体,无法分析是否多楼公用,还是一楼一套。
回复
3楼
你前面的那个问题楼上已经回答了,你第二个问题我们的回答是不对,无负压设备的扬程应当为总高程+富裕水头-市政管网在无负压设备最大供水流量状态下的动压
回复
4楼
不好意思,我说错话了,上面还应当减去出水侧的水损
回复