一较大厂区,生活、生产、消防(室内和室外)合用管道。消防用水量:室内15L/s,室外40L/s. 设一组主泵,生产或消防时使用(生产用水量远大于消防用水量55L/s),另设有一组小泵做维持管网压力及供应生活给水之用。整个系统近似于常高压系统。但是一天内只有12个小时需要生产用水,即主泵并非持续运行,只是在生产期间或在消防水枪出水,管网压力降低至一定值时才启动。该消防系统应定性为常高压还是临时高压?
是否可以取消屋顶消防水箱?
2楼
若定为临时高压,按建规是应该设屋顶水箱的。而且,由于室内消防给水系统在进户处设置了止回阀,是不可能多间厂房共用一个水箱了。也许是考虑到这样做水箱的话会提高造价吧,有人要求不做水箱。
回复
3楼
按建规是临时高压!
若按上海地方规范或石化规范,可定义为稳高压!可不做水箱,但最好采用独立的管网!
回复
4楼
小泵可供到顶楼生活用水,
消火栓也同样有水咯,
低层建筑的屋顶水箱功效也不过如此而已
回复
5楼
消防系统为常高压还是临时高压???
回复
6楼
临时高压,要做稳高压要加压力罐,根据各地消防部门意见压力罐大小设置有出入
回复
7楼
多层可以采用临时高压
回复
8楼
如果“管网压力降低至一定值时才启动”中的“一定值”能够保证消防水量水压时,可以认为是稳高压系统,如果厂区很大,专门设了两个水厂供水,形成环状管网的话,可以认为是常高压系统。否则按现行国家规范,没有稳高压一说,只能算临时高压系统。应设高位水箱或水塔、气压水罐。
回复
9楼
同意楼上。
上海地区可以不设屋顶水箱。
但是这肯定是临时高压,只要消防时候要启动消防主水泵,就算是临时高压。
回复
10楼
我想可以不设高为水池,因为有小泵维持管道的压力和流量。
回复
11楼
同意刘峰的意见