我们正在做一批GCS,水平母线是放在柜顶的,单元抽屉高度为200MM,没有母线隔室,这是不是经济型的GCS?除了这些和标准型还有哪些区别呢?
我们正在做一批GCS,水平母线是放在柜顶的,单元抽屉高度为200MM,没有母线隔室,这是不是经济型的GCS?除了这些和标准型还有哪些区别呢?
2楼
严格讲,你这种柜子是GCK,但是此种柜子选用GCS旋进式操作机构,外表就算GCS了,但一次插件仍用GCK柜的,柜后开门,标准型GCS通常母线放在柜后,柜子后部用螺丝固定封板,转接件转到电缆室接线
回复
3楼
谢谢楼上的解答,和你说的一样,就是GCK,后开门,只是操作机构是GCS的,其他的和GCK没什么两样。
回复
4楼
没有经济型的GCS,只有经济型的MNS,即GCK
回复
5楼
你最好也做一个假的电缆室,那样外表看就是GCS了,能糊弄一下甲方。
回复
6楼
呵呵,没那么好骗吧?
没有电缆室也就罢了,最可气的是用户要求装加热器,而且一台柜要装两个,哪有地方啊?太难为人了。
回复
7楼
前面和GCS一样面板和机构,后面和GCK一样接插件,就是经济型,特点是成本低,所以有的开关厂现在只做经济型的。
不知道有没有人用经济型做过型式试验,到是有不少厂实验做标准型,卖经济型的柜子。
回复
8楼
严格讲应该是旋进抽屉式GCK,因为GCS是20的模数,而且一个单元是160,经济型有用改过的C型材(KB)结构,但是单元不会少的,和标准GCS那就主要是后半部分,(抽屉插件和功能通道,L排)有些时候,一般经济型的或者这种柜子都是后出线的,标准是侧出的,而且经济型一般都要800~1000深)标准可以做600深,但宽度要(800~1000),一定要做600深经济型,抽屉就要非标的,要做浅,而且,要在转到电缆室
回复
9楼
回复
10楼
要补充的一点,你的工程是不是二期之类,是否涉及到母线系统的拼接,最好搞清楚,有些地方喜欢用标准的,有些地方要求前后期柜子要同一
回复
11楼
产品改动性大就不好加工
回复