高层建筑消防分区及稳压问题
mini_yu
mini_yu Lv.2
2011年07月16日 20:28:37
只看楼主

高层建筑约97M,有两种分区方式,一是高低两个区分别设消防泵,高区由屋顶消防水箱和稳压设备稳压,低区由屋顶消防水箱稳压管设减压阀后连接到低区顶层干管.另一种,高低区共用一套消防泵,高区由消防泵直供,低区由消防泵出水经减压阀后供水.问题是,高区可以由屋顶水箱和增压稳压设备稳压了,低区怎么做呢?

高层建筑约97M,有两种分区方式,一是高低两个区分别设消防泵,高区由屋顶消防水箱和稳压设备稳压,低区由屋顶消防水箱稳压管设减压阀后连接到低区顶层干管.
另一种,高低区共用一套消防泵,高区由消防泵直供,低区由消防泵出水经减压阀后供水.问题是,高区可以由屋顶水箱和增压稳压设备稳压了,低区怎么做呢?
免费打赏
xiwen1108
2011年07月17日 00:04:21
2楼
静压不超过100米为啥一定要分区?
回复
mini_yu
2011年07月17日 20:30:57
3楼
回楼上,地上97米,地下两层约10米,静压超过80M即要分区
回复
小小泥鳅
2013年09月18日 17:03:52
4楼
再引一根管接低区管网不行吗
回复