长200米,宽100米,柱子高15米,围护全是中空玻璃,雪荷载是0.3KN,风荷载是0.4KN,请问柱子用什么好(比较省钱的),用网架能设计吗?什么方案省钱??

长200米,宽100米,柱子高15米,围护全是中空玻璃,雪荷载是0.3KN,风荷载是0.4KN,请问柱子用什么好(比较省钱的),用网架能设计吗?什么方案省钱??
wxy8638
2006年05月28日 18:13:04
2楼
回答是肯定的。这就要设计人员的水平了,如果按一般的网架结构是算不过的。网架可以设计成二、三层、网架中间预应力拉索等。这需要较高的网架设计经验,较高结构理论知识,这种网架的支座假定设计是难点,设计人员能力高与低将直接影响设计结果。建议网架网格设计成长方形,以增加受拉力的杆件,网架考虑经济成本,可考虑成螺栓球和焊接球网架组合网架,因网架支座附近的内力值很大而此范围内可以用后者网架结构解决。螺栓球网架的高强螺栓抗拉和搞压能力有限。这样可以平衡解决以上问题。另一种方案是在网架支撑受力排构件中采用管桁架结构和螺栓球结构组合以解决支撑柱附近的杆件内力问题(和第一种方案类似),这个朋友看你水平了。你的第二个问题,支撑柱比较理想是采用组合钢柱,钢柱中间加砼,以提高柱子的抗剪、搞压能力。这样的柱子可为网架加设预应力拉索提供条件。
如有兴趣可与本人联系;
Tel:13328788638
E:wxy8638@163.com
QQ:423835920
回复
wxy8638
2006年05月28日 18:19:36
3楼
厦门太古飞机维修公司的跨度是120米,你的才100米。不过你的屋面静载可能比他大一些罢了。他还有吊车荷载,你没有哟。
回复
nhfx2001
2006年05月31日 19:44:08
4楼

柱子采用钢管砼比较好!
回复
lgxwo
2006年06月02日 19:30:26
5楼
非常感谢各位前辈的热心指导,小生受益匪浅!谢谢,谢谢!
回复
c-xj
2006年06月22日 09:33:21
6楼
厦门太古的网架采用多种形式组合,有点复杂,当年施工可是费了不少劲.
80以上和一般网架比起来,是有点不经济,但在特殊用途中,还是有意想不到的效果.采用平板网架结构的话,可能要采用多层形式.
回复
2684726
2006年06月26日 11:28:35
7楼
可以综合考虑么


回复
贾云杰
2006年11月08日 02:30:00
8楼
100米没有问题.大的机库没有办法用钢结构来处理.都是用网架来做的.不过通常都是三层网架,看结构情况.楼主可以进行选择性的做
回复
mingzhu_eagle
2008年08月28日 23:54:52
9楼
首都机场A380机库 (175m+175m)X110m
100m的小菜儿
回复
mingzhu_eagle
2008年08月28日 23:56:16
10楼
柱子最好用格构式的
380机库用的格构式钢管混凝土柱
回复
mingmingxiaozi1
2008年08月29日 09:06:41
11楼
厦门太古的网架采用多种形式组合,有点复杂,当年施工可是费了不少劲.