辽宁某招商大厅的供暖设计
haiyingt
haiyingt Lv.2
2011年07月16日 20:06:05
来自于采暖供热
只看楼主

辽宁某招商大厅两层共3000m2,由于面积大,供暖设计分区布管,根据建设方要求室内不设地沟,同时要求管道暗装,原管道设计为下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面垫层沟槽内,管径最大为De63,审核却以为管径太大不合适暗敷。建议用上供上回布管方式。纠结中.....望师哥,师姐指点~~~~

dongruilin88
2011年07月18日 09:22:59
2楼
如甲方同意,采用上供上回同程式系统也可以的,PB管热熔连接,埋地敷设弊端较多,同时塑料管膨胀较大,立管影响美观,如采用50度左右的低温地暖采暖,埋地还凑合。为公共性建筑,面积不算大,适合做模块机,建议如可能的话,采用中央空调好点,夏季采用风冷热泵,冬季采用局域热源换热后供暖,
回复
cairuke1025
2011年07月19日 23:45:08
3楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
snail_yin
2011年07月22日 08:50:40
4楼
管径太大却是不适合暗敷在垫层内,主要是因为DN32以上的PB管由于敷设在地下的转弯半径过大,一般在转弯的时候都是采用专用关键,而除了连接散热器的位置,垫层内管线是不允许设置接头的。
回复
snail_yin
2011年07月22日 08:51:49
5楼
没有太好的建议,要么在首层设置暖沟,要么有明装的立管,但可以让内装掩饰一下。
回复
haiyingt
2011年07月23日 09:38:07
6楼
学习了,谢谢诸位师哥,师姐。
回复
dinglintj
2013年06月19日 01:53:51
7楼
学子中。。。。
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年06月20日 11:45:20
8楼
dinglintj 发表于 2013-6-19 01:53 学子中。。。。甲方事真多啊,没啥好办法,要不就做空调
回复
dinglintj
2013年06月24日 21:55:15
9楼
zhanghuaiqiang1 发表于 2013-6-20 11:45 甲方事真多啊,没啥好办法,要不就做空调太抱歉了,我是想说学习中~望见谅啊~太抱歉了~
回复