有客户反映电容自动补偿不准确,于是测量工作中取样电流互感器S1处,电流为1.7A,但测量自动补偿控制器处却只有0.2A,经停电检查线路完好,不得其解,同一线上的电流,为什么用同一钳形表测,却不一样呢?请高手指教!
有客户反映电容自动补偿不准确,于是测量工作中取样电流互感器S1处,电流为1.7A,但测量自动补偿控制器处却只有0.2A,经停电检查线路完好,不得其解,同一线上的电流,为什么用同一钳形表测,却不一样呢?请高手指教!
2楼
钳形表由于受测量处的处界环境影响,测量值是不同的。
在电流互感器测量受电磁影响大。
回复
3楼
你的这个互感器是补偿专用的还是和显示仪表合用的,不会是仪表和补偿并联了吧,应该串联接线。且钳流表测电流时先测大的后测小的,需把表的钳子涨大,后马上放手,让它敲击几下,把剩磁去掉,不然再测小的就不准。
回复
4楼
先谢谢了,是补偿控制器专用
回复
5楼
回复
6楼
有地方断开了,或者是把控制器短路了,可以量下刚进入电容柜的电流大下。
回复
7楼
沙发的观点很正确。
回复
8楼
应该是测量方法问题,还是用一块4位半的表测一下为好。从电流端子处先短路CT,再测量即可。
回复
9楼
回复
10楼
钳形电流表受电磁干扰因素比较大吧?