求助。我该用多在互感器啊
afduusqq
afduusqq Lv.5
2011年07月16日 11:30:33
来自于变压器
只看楼主

我这有一幢办公楼现要加一个计量表他的进线开关是400A的。我该选用多大的互感器呢?该选500/5的吗??在此谢谢各位

我这有一幢办公楼现要加一个计量表
他的进线开关是400A的。我该选用多大的互感器呢?该选500/5的吗??在此谢谢各位
免费打赏
rk5707
2011年07月16日 13:20:18
2楼
你要知道他的计算电流!用计算电流就行选择!
如果实在不知道,那就用400/5 吧 太大的话计量误差就大了!!
回复
panshuoguang
2011年07月16日 14:19:12
3楼
同意楼上说法!
回复
afduusqq
2011年07月16日 14:40:47
4楼
好的谢谢楼上两位
回复
panshuoguang
2011年07月17日 18:47:36
5楼
回复
yqjcsong
2011年07月18日 00:44:48
6楼
跟进线开关额定电流没关系,只能肯定是小于400/5A,具体多少还是要查计算电流。
回复
tjs601
2011年07月18日 14:53:07
7楼
看计算电流吧
回复