低压断路器选型
kuner
kuner Lv.2
2006年05月28日 10:53:15
来自于断路器
只看楼主

35/0.4KV变电所,两台变压器分裂运行,变压器的额定容量为4000KVA,额定电流为6000A,如何选择低压侧设备?查了好多手册,断路器的额定电流都不满足,应怎么解决?请各位老师指教

35/0.4KV变电所,两台变压器分裂运行,变压器的额定容量为4000KVA,额定电流为6000A,如何选择低压侧设备?查了好多手册,断路器的额定电流都不满足,应怎么解决?请各位老师指教
免费打赏
石大头
2006年05月28日 11:27:55
2楼
现在有最大6300A的万能断路器,甚至有7200A的万能断路器!!你可以选择质量好点的断路器!
回复
kuner
2006年05月28日 11:31:55
3楼
麻烦你能告诉我是什么型号的吗? 我没有查出来,谢谢
回复
lingling831201
2006年05月29日 15:05:37
4楼


常熟CW2-6300 有6300A 我还没有看到7200A的!
回复
sumlee2069
2006年05月30日 11:08:39
5楼
上海人民电器厂(上联)的RMW1-6300型断路器,能满足你的要求,不过此规格只有抽屉式,无固定式,三极抽屉式价格单台要八九万吧。。