这是一个厂房,基础为冲孔桩,13-15米深,进入中风化1米左右。拆模时间16天。楼层面的钢筋没有放射筋,只有天面才有温度受力筋。请大家帮忙分析下是什么原因?
这是一个厂房,基础为冲孔桩,13-15米深,进入中风化1米左右。拆模时间16天。楼层面的钢筋没有放射筋,只有天面才有温度受力筋。请大家帮忙分析下是什么原因?
12楼
我感觉是配筋不够 明显开裂点受到的弯矩都比较大
回复
13楼
回复
14楼
如果这种情况出现的比较多,我建议:首先拿图纸让设计复核,看设计配筋是否满足要求,包括配筋量,间距,支座负筋配设。确定实际无误后,在从材料着手,检查商混的资料,看混凝土的配合比,外加剂,塌落度是否满足要求,粗细骨料搭配是否合适。(这些的前提是材料是否合格)最后从施工中找原因,是否按设计绑扎钢筋,垫块是否放了,间距是否达到要求,支座负筋是否有保护(避免施工踩踏),板厚是否加以控制,避免局部过厚导致保护层过厚。拆模是否过早,在强度未达到前是否加载,养护是否到位,有没采取二次振捣,收光等加强措施。
回复
15楼
本人认为图片中出现裂缝的主要原因是施工的原因,目前大部分工程都使用商品混凝土,商品混凝土的塌落度普遍偏大,粉煤灰的掺量也普遍偏大,混凝土凝固时产生收缩应力,形成了裂缝。特别是施工单位经常擅自加水,裂缝的问题不出现才怪呢。
回复
16楼
具体原因很难说,主要还是找找设计图纸和施工质量的问题吧
回复
17楼
如果你这个叫多的话!我们这边的厂房的裂缝更多!原因有很多夏天浇筑混凝土产生裂缝别较多,还有就是水泥和粉煤灰多了,浇水养护不及时等等!
回复
18楼
是滴。。原因比较多。。也说不清到底是哪一种。。。。。。。
但就部位来看,少了放射筋吧。。。。多数阴角处裂缝就是这样。。
回复
19楼
应该是配筋的问题
回复
20楼
从图片上,出现裂缝的都是在柱的附近,如果是楼板的问题,裂缝不应该在这一地方出现,我感觉这可能是地基出现了不均匀沉降引起的,因为裂缝出现在柱周边,像是被柱拉裂似的,最好查看下地质勘探和冲孔桩施工记录。
回复
21楼
混凝土开裂的原因真的很多,看这几张图片,设计问题的可能性最大,这需要找专家论证一下.如果只是表面裂纹的话,可能是混凝土水灰比控制的不好,还有就是塌落度.再者施工单位真的有加水现象的话,开裂就是必然的.我也是施工单位的,有一次打地坪,工人为了好干活儿,加了水,不但地面开裂,而且翻砂.
回复