这是一个厂房,基础为冲孔桩,13-15米深,进入中风化1米左右。拆模时间16天。楼层面的钢筋没有放射筋,只有天面才有温度受力筋。请大家帮忙分析下是什么原因?
这是一个厂房,基础为冲孔桩,13-15米深,进入中风化1米左右。拆模时间16天。楼层面的钢筋没有放射筋,只有天面才有温度受力筋。请大家帮忙分析下是什么原因?
2楼
跟设计有关,但是施工因素也非常的严重
回复
3楼
您好,请说具体一点好吗?
回复
4楼
还是板的配筋不够,再就是混凝土振捣不密实
回复
5楼
混凝土裂缝这东西真不好讲,原因也有很多种,从你发的图来看,裂缝大多在梁板交接处,个人认为有两种可能:①、施工工艺问题,梁板是否同时浇筑?若先浇的板底的梁和柱,可能形成了施工冷缝没有处理好,混凝土成型后就会产生裂纹。②、振捣不到位+模板支撑布置不合理也有可能会导致这样的裂纹。③、比较严重,板钢筋没有锚入梁内或者没有与梁钢筋连接(应该不可能吧,要是这样的话施工单位就太混蛋了)。
以上都是个人看法~我是做监理的,经常碰到混凝土开裂,原因也是各种各样的,唉,前段时间我们工地就有一栋房子,老是发现楼面有开裂现象,也找了好久的原因,养护啦,找混凝土厂商啦,后来旁站监督的时候抓到施工单位偷偷私自加水施工(加了水打混凝土省时省力)。咔嚓,问题解决了,就是这些汪八蛋水加多了!
回复
6楼
看你的图片,一般都是在梁柱节点部位,应该是集中应力造成的。应加强监测。
我上个工地 裂缝危害的界定,室内:不大于0.3mm;室外(可接触到水部位):不大于0.2mm。即不属于危害的裂缝施工中满足观感质量要求即可,不需要进行单独处理。但对于属于危害的裂缝,则需要采取专门措施进行处理,已避免影响结构及使用功能。
回复
7楼
抗剪力不够,施工时架立筋要保护好来。
回复
9楼
1、配筋不够
2、 混凝土振捣不密实
3、拆模时间早或是加载过早活过大
回复
10楼
大部分有问题的都是梁柱结合的板角,应该不是你们施工的问题。建议你找设计从新计算板筋。这个不能马虎。
回复
11楼
这个问题不好说 有很多原因 有可能是施工时出现的,有可能没有放射筋 有可能浇混凝土的时候工人把钢筋踩踏了护筋的人没有修复 还有就是做上面一层的时候材料吊上去早了 我是搞房建我们做的工程也会出现
回复