懂变压器瓦斯保护的进
rk5707
rk5707 Lv.15
2011年07月15日 15:05:53
来自于变压器
只看楼主

我有一台S11-M-630KVA的油浸式变压器,要用瓦斯继电器保护,谁知道瓦斯继电器怎样选择吗?请那位大师指点一二!!谢谢!!

我有一台S11-M-630KVA的油浸式变压器,要用瓦斯继电器保护,谁知道瓦斯继电器怎样选择吗?
请那位大师指点一二!!
谢谢!!
免费打赏
llu608
2011年07月15日 15:20:25
2楼
你是说轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸?还是选型号?品牌?在南网800kVA以下的变压器没有瓦斯接点的
回复
rk5707
2011年07月15日 15:22:38
3楼
方便的话
轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸,选型号都请赐教!
回复
rk5707
2011年07月15日 17:29:38
4楼
既然来了就说说嘛!!
回复
rk5707
2011年07月16日 14:02:06
5楼
顶起来!!呵呵 自己顶!!
回复
rk5707
2011年07月18日 09:04:54
6楼
再顶!坚持不懈的顶!
回复
lingxuct
2011年07月18日 10:29:30
7楼
S11-M-630KVA的油浸式变压器只有压力、温度保护,全密封变压器是没有瓦斯继电器的!
回复
dgbyls
2011年07月18日 10:31:30
8楼
轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸
回复
rk5707
2011年07月19日 15:19:53
9楼
什么是压力保护?怎么实现压力保护啊?就是具体怎么做啊??
回复
lingxuct
2011年07月19日 16:19:43
10楼
变压器上装有变压器油的压力泄放阀,当压力大到某个数值,泄放阀会打开,电接点会闭合,把这个接点接到高压柜(经过压板,综保的DI口),温度有二个接点(二档)可调,一个接到发信,另一个接跳闸(也都是经压板到综保的DI口)。
回复
chenrulin123
2011年07月19日 16:49:08
11楼
该变压器应该没有瓦斯保护,变压器上有压力释放阀接跳闸就行了
回复

相关推荐