WATSNB-63/25A,4CBR百度了一下,我知道WATSNB-63,是双电源开关的意思,25A是额定电流,那4CBR是啥意思,不可能是4P吧。
WATSNB-63/25A,4CBR
百度了一下,我知道WATSNB-63,是双电源开关的意思,25A是额定电流,那4CBR是啥意思,不可能是4P吧。
免费打赏
土财主
2011年07月15日 16:59:32
2楼
4CBR :4代表4极;CB代表CB级转换开关;R代表自投自复。
回复
net113
2011年07月15日 17:20:59
3楼
恩,是这样子的,非常感谢。
回复
lygguoao123
2011年07月16日 16:24:24
4楼
4CBR :4代表4极;CB代表CB级转换开关;R代表自投自复