对于间歇式喷蒸汽,大家有什么好办法没有
tmacalxe
tmacalxe Lv.2
2011年07月15日 11:25:26
只看楼主

小弟最近有一个项目,是一个卷烟厂的项目。卷烟厂有7个大烟囱,天天冒水蒸气,周围的居民有意见。现在的要求是把130度的水蒸气换成90度的热水,供其他的工艺使用。要求90度的热水要保证出水温度。 现在的难题就是蒸汽是间歇喷发的,20min间隔,喷发10min,一个周期是30min。而且机房面积有限,只能安装2台水泵,不能安装蓄热装置。 7个和蒸汽换热的换热器,要求不能安装自控阀门,要串联在一根主管道上,这就有可能7个一起喷和没有一个喷的极端现象。小弟用概率学的知识,设计了3-3-1这个连接方式,也就是说先串一个再和2组并联的3个串联的管道串联,也就是要走1.3个蒸发器的水量(每个喷发的概率是0.3),不知道这样设计对不对。

2011年07月15日 13:07:10
2楼
看来没有人会,自己消灭零回复。
回复
yxbljr
2011年07月19日 10:47:34
3楼
1、工程设计应考虑极端情况,不宜按所谓概率来分析,只能按实际运行可能出现的最不利情况考虑。
2、你所说的情况,建议采用以下工艺:
(1)、方案一:采用蒸汽蓄热器,如机房内无位置,可考虑架高或布置在室外。
(2)、方案二:设置两个热水箱,蒸汽换热采用汽水直接混合方式,为降噪可采用无声加热器,两个水箱交替运行,每个满足一个周期换热要求。本方案的前提是蒸汽量不能太大。
3、从可靠性出发,建议采用方案一
回复
hongliu20032001
2011年07月19日 15:19:13
4楼
起码要有个水箱吧,蒸汽换热器+水泵+水箱+温控
回复
hongliu20032001
2011年07月19日 15:21:17
5楼
器台蒸汽换热器并联不就可以解决了,为什么非要串联呢?
回复
hongliu20032001
2011年07月19日 15:23:24
6楼
七台蒸汽换热器
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 16:13:24
7楼
增加蓄热水箱是比较合理的选择,另外还得按蒸汽排放时间水泵作自动控制。