再问:底层车库每个车库都是隔开的如何布消火栓
waterboy
waterboy Lv.5
2003年04月19日 16:25:24
只看楼主

建水大师,想请教一下消防问题。一住宅楼,楼长45米,宽十五米。底层车库(2.2米)每个车库都是隔墙隔开的单间,共二十个车位。一~六层为住宅,层高二米八。是否可采用消防、生活共用给水系统,只设室内消火栓消防系统即可(如何设?是按照65mm消火栓保护半径25m计算,保证一个消火栓的水枪充实水柱达到室内任何部位;还是每间设一个?若为后者,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067)

建水大师,想请教一下消防问题。
一住宅楼,楼长45米,宽十五米。
底层车库(2.2米)每个车库都是隔墙隔开的单间,
共二十个车位。一~六层为住宅,层高二米八。
是否可采用消防、生活共用给水系统,
只设室内消火栓消防系统即可(如何设?
是按照65mm消火栓保护半径25m计算,
保证一个消火栓的水枪充实水柱达到室内任何部位;
还是每间设一个?若为后者,根据
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067)
7.1.10,汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内
消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接)
或者是设置室外消火栓?
xiaoxiao2008
2003年04月19日 17:42:20
2楼
车库开口朝向?
回复
waterboy
2003年04月21日 21:23:44
3楼
车库开口向外,就象底层是门面的商住楼一样。
回复
sz1606
2003年04月22日 17:17:01
4楼
楼上部分按保证两个消火栓的水枪充实水柱达到室内任何部位设计考虑,底层车库消防箱布置类似按门面设计即可。
回复
waterboy
2003年05月02日 14:46:16
5楼
那么这样的建筑是应该按照
底层为商业网点的住宅考虑
还是按照其他建筑来考虑?
回复

相关推荐