室内为负压,室外是大气压。连接排水管内水会压回室内。甲方提出个方案,如图所示,将管道加长并且拐几个弯道,这样是否能将水排出,图中ABCD四个量应该如何计算呢?
室内为负压,室外是大气压。连接排水管内水会压回室内。甲方提出个方案,如图所示,将管道加长并且拐几个弯道,这样是否能将水排出,图中ABCD四个量应该如何计算呢?
2楼
根据图示,这个不是简单的将管道加长并且拐几个弯道,而是那几个弯道是组成一个水封。根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 6.4.18条 空气调节设备的冷凝水盘位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。
6.4.18 空气处理设备冷凝水管道,应按下列规定设置:
1当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时,冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。
2冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许有积水部位。
由于在工程上有时受现场条件限制,水封高度难以达到正压或负压值,本人的做法是加长水封底部的水平段使水封的总长大于或等于计算的水封高度,也能达到使用要求。
另外根据图示是S弯,简单点做个P弯形式就可以了。
回复
3楼
回答的好,有依据有案例。
回复
4楼
非常实用的资料,谢谢楼主分享。
回复