各位大侠你们好,请问一下关于风-风机组,一般在试验时都有这几种试验,其中制冷时有最大 最小 冻结(冻结试验目的是什么),制热时有高温中温低温额定制热(这个为什么分三个档),有最大、最小制热。制冷或制热都有最大最小制冷,这两种试验存在的目的是什么?
各位大侠你们好,请问一下关于风-风机组,一般在试验时都有这几种试验,其中制冷时有最大 最小 冻结(冻结试验目的是什么),制热时有高温中温低温额定制热(这个为什么分三个档),有最大、最小制热。制冷或制热都有最大最小制冷,这两种试验存在的目的是什么?
2楼
GB/T7725-2004《房间空气调节器》
回复
3楼
我知道在那里,我的意思为什么设置这几个试验
回复
4楼
如果是房间空调的话,应该还有一个结霜工况的测试
测试的目的是考验机组在额定工况范围的各个区域(包括工作包线的极限外沿)的运行情况
回复
5楼
哦,能每个工况都解释下不?是不是每个实验是在测试在一些典型的特殊工况下(如:过渡季节、极限恶劣的天气等等)是否能正常运行?
回复
6楼
冻结实验是看设置的蒸发器感温包位置及设定保护参数是否合适
小冷是查看会不会有回液 对压缩机造成液击
大冷是查看高温下的空调制冷状况以及电控的发热情况
制热有最大制热和最小制热 跟制冷的最大制冷和最小制冷是不一样的
额定制热跟额定制冷是测能力的工况 可以检测一下出风温度 也就是制热制冷状况 制热时会不会结霜等情况
回复
7楼
那最大制热和除霜试验的目的是什么?
回复