装个250A空开的动力,要配多大的电表和互感器?
kaka1014
kaka1014 Lv.2
2011年07月14日 20:57:18
来自于变压器
只看楼主

装个250A塑壳的动力箱,要配多大的电表和互感器?

装个250A塑壳的动力箱,要配多大的电表和互感器?
免费打赏
qian68747
2011年07月14日 21:29:52
2楼
电流互感器200/5电表是3(6)A变比40

cof1629896487216:250A空开装150比5的互感器可以吗?

回复
kaka1014
2011年07月14日 21:42:00
3楼

你好,再请教下互感器用0.5级的就好了吗
回复
chjs001
2011年07月18日 16:55:07
4楼
300/5的互感器 DT862-4-3*220/380 3.1.5(6)A就可以了啊
回复
liqing126
2011年07月18日 22:17:08
5楼
300/5的互感器 DT862-4-3*220/380 3.1.5(6)A
回复
cyz9174
2011年07月19日 23:33:28
6楼
有250/5的互感器!
回复
lennie1219
2011年07月20日 17:12:42
7楼
为什么不用250/5的互感器呢?如果是自己计量的,0.5级得可以
回复
lygguoao123
2011年07月21日 11:02:51
8楼
300/5的互感器 DT862-4-3*220/380 3.1.5(6)A
回复
ns99h
2011年07月21日 11:24:56
9楼
300/5的互感器 DT862-4-3*220/380 3.1.5(6)A
自己用 准确度在0.5级足矣了
回复
peopleynzdl
2011年07月21日 14:21:55
10楼
如果是一般参考计量,装0。5级互感器 1。5(6)A表就可以了,如果是电力公司计量,就要知道实际的用电负荷,用0。2S级互感器。0。5级表
回复
w5432545
2011年07月21日 14:25:56
11楼
很好!!
回复