低压开关柜母线联络的问题
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2006年05月27日 16:07:53
只看楼主

两台10/0.4KV,2500KVA变压器,单母分段运行,采用MNS低压开关柜,两段柜面对面布置,母联柜在其中一段母线中间位置。请指教:1.母联柜采用母线上出线联络,应如何联络?注意母联柜在中间位置而非边柜,上有母线通过,母线如何返到柜顶;采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?2.母联柜采用母线下出线联络,母线从母联柜出柜底后采用密集式母线桥沿柜底下面电缆夹层的电缆桥架敷设至对面的转接柜可以吗?3.转接柜的尺寸应多大呀?谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!

两台10/0.4KV,2500KVA变压器,单母分段运行,采用MNS低压开关柜,两段柜面对面布置,母联柜在其中一段母线中间位置。请指教:1.母联柜采用母线上出线联络,应如何联络?注意母联柜在中间位置而非边柜,上有母线通过,母线如何返到柜顶;采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?2.母联柜采用母线下出线联络,母线从母联柜出柜底后采用密集式母线桥沿柜底下面电缆夹层的电缆桥架敷设至对面的转接柜可以吗?3.转接柜的尺寸应多大呀?谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!
jk_00
2006年05月27日 16:27:00
2楼
1.你的运行方式?
2。母联柜可否移至对面布置的一段边柜。
3。就按你现在说的布置,母联柜经桥转接到对面柜再由边柜经桥回到本段可否?
4。采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?我觉得可以。
5。最好画的固定的布置图,让大家给你选个最优的方案。
回复
jingkong12
2006年05月27日 16:57:37
3楼
1.两路电源进线,单母分段运行.
2.开关柜很多,分四排布置,母联柜放在一排的中间位置,此时的配线情况.
3.是这样.一是母线返上引;一是母线由下采用密集式母线桥沿电缆夹层桥架敷设方案行否.
谢谢斑竹!
回复
tianyingdk
2006年05月30日 09:54:40
4楼
最好有系统图\布置图,不过MNS柜深1000mm,应该好解决
回复

相关推荐