ahei1983 Lv.8
2006年05月27日 14:22:35
只看楼主

最近一车间变电站,高压室6*6米,4台柜子,还有S9-800变压器,可不可以?甲方说什么也不愿意用干式,怎么解决比较好?隔壁14台低压,12*6米。是不是必须的为变压器隔出一间单独放置?

最近一车间变电站,高压室6*6米,4台柜子,还有S9-800变压器,可不可以?甲方说什么也不愿意用干式,怎么解决比较好?隔壁14台低压,12*6米。是不是必须的为变压器隔出一间单独放置?
免费打赏
加肥猫
2006年05月27日 16:07:23
2楼
10kV及以下变电所设计规范

GB50053-94


第2.0.2条 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
回复
zh_jaxf
2006年05月27日 21:28:05
3楼
最好单独放,主要考虑防火,还得考虑油池
回复
fish_hao
2006年05月28日 09:02:36
4楼
空间太小,不好布置
回复
ahei1983
2006年05月28日 09:06:07
5楼
S9-800最小需要多大的空间?
回复
边城浪子8
2006年05月29日 14:34:28
6楼
可燃油重量在100KG以上的高压设备必须单独成室,所以采用800KVA的油变就必须隔开,如果采用干变,那干变可以和低压柜放在同一室内,变压器须加护罩或用遮拦隔开
回复
王若男
2006年05月29日 15:19:38
7楼


同意
回复
加肥猫
2006年05月29日 17:46:36
8楼

我的,变压器室安装图,可以下载http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=132499&way=3
回复