低压断路器的问题,高手帮忙解决一下。
zaixing9921060
2006年05月27日 14:01:02
来自于断路器
只看楼主

天津百利的塑壳开关样本上:TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160 这五个额定电流是不是脱扣器额定电流?

天津百利的塑壳开关样本上:
TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160
这五个额定电流是不是脱扣器额定电流?
免费打赏
hy.6416
2006年05月29日 09:05:01
12楼
160A是指断路器的壳架电流(断路器的壳架能承受160A电流),断路器的额定电流不会大于这个数值。在此壳架电流范围内有5种额定电流规格的产品,所有产品的壳架电流均为160A,也表示这五种额定电流的断路器外形是一样的.
回复
xxfen6688
2006年05月29日 09:43:27
13楼
12楼说的对,那五个等级是为用户选择断路器时提供的,选一个与你所用回路的计算电流最匹配的值.
回复
xuxianjie
2006年08月11日 19:19:57
14楼
应该是额定电流,若可调,就不是脱扣电流
回复
firepump77
2006年08月13日 17:32:43
15楼
是脱扣电流,框架电流160,如订货50A,则整定电流为50A,如此时负载临时更改,需要100A的,则需要换脱扣器,而有些厂家脱扣器都换不了!!,同样如ABB可调型,如订货R50A,则只能往下设定0.x-1In(见相应样本),最大到50A,如0.8In为40A一定要注意!并且R50与R100价格肯定不同!!
回复
shaofuqiang1958
2006年08月13日 23:06:50
16楼
7楼说的对.
回复
dkliming
2006年08月14日 12:55:58
17楼
同意7楼的观点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
xianliangli
2006年08月15日 18:06:07
18楼
呵呵,有意思了,比如:10元钱可一买一本杂志,也可以买一个汉堡包,也可以买一包香烟,难道就可以说;10元钱能买一本杂志和汉堡包及一包香烟吗???那这10元钱可就太好了!!!
回复
laogui01
2006年08月15日 18:19:47
19楼
至顶
回复
caoaijun302
2006年08月15日 20:58:42
20楼
160A是断路器框架的额定电流,其余的指在这种断路器框架中有这么几种脱扣器额定电流的开关。