低压断路器的问题,高手帮忙解决一下。
zaixing9921060
2006年05月27日 14:01:02
来自于断路器
只看楼主

天津百利的塑壳开关样本上:TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160 这五个额定电流是不是脱扣器额定电流?

天津百利的塑壳开关样本上:
TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160
这五个额定电流是不是脱扣器额定电流?
免费打赏
ofc
2006年05月27日 14:06:24
2楼
回复
zfr-sg
2006年05月27日 15:38:15
3楼
160A是断路器的额定电流,其他的是脱扣器的额定电流。
回复
zaixing9921060
2006年05月27日 18:29:59
4楼
谢谢
回复
zhujun_522
2006年05月27日 18:54:43
5楼
一个断路器上怎么有那么多的额定电流
难道带可调功能
回复
zaixing9921060
2006年05月27日 20:35:53
6楼
我也不明白能不能调,还是需要换脱扣器?
回复
zh_jaxf
2006年05月27日 20:57:13
7楼
160是壳体电流,样本上写的5个电流是指有这5种额定电流的开关(不可调型开关)
回复
zaixing9921060
2006年05月27日 21:06:00
8楼
都说晕了,这5个到底是开关的额定电流,还是脱扣器的额定电流?要是脱扣器的额定电流换一个不就能调了吗?
回复
qijianmin
2006年05月28日 16:07:23
9楼
七楼说得有道理,我也以为是这样的,它是分别代表五种电流等级的开关,用户可根据需要选择。
回复
l3427ni
2006年05月28日 19:54:06
10楼
支持九楼
回复
wuanbin
2006年05月28日 20:41:40
11楼
"七楼说得有道理,我也以为是这样的,它是分别代表五种电流等级的开关,用户可根据需要选择"如果是这样那5个数据和160A的这一个开关就没有联系了吗?不懂哈!