请教:梁侧受压区粘钢加固?谢谢了先!
gsfm2006
gsfm2006 Lv.2
2006年05月27日 13:16:48
只看楼主

工程概况:二抬五,转换层梁原设计C35,经检测只达到C20~C30,经PKPM复核(C20),大部分梁均超筋.由于条件所限,不能采用加大截面法进行加固处理,拟采用梁侧受压区粘钢或粘碳纤维布或嵌固碳纤维筋材进行加固处理,妥否?请各位高手不吝赐教!指点迷津.或者有什么更好的加固方法呢?谢谢了先!

工程概况:二抬五,转换层梁原设计C35,经检测只达到C20~C30,经PKPM复核(C20),大部分梁均超筋.由于条件所限,不能采用加大截面法进行加固处理,拟采用梁侧受压区粘钢或粘碳纤维布或嵌固碳纤维筋材进行加固处理,妥否?请各位高手不吝赐教!指点迷津.或者有什么更好的加固方法呢?谢谢了先!
c087a1488fa3e367dab1.rar
7.7 KB
立即下载
免费打赏
wangbingwen119
2006年06月01日 23:28:07
2楼
帮你提个顶吧,让大家来帮帮你!
回复
gsfm2006
2006年06月02日 10:56:59
3楼
椅子自己座!沙发留给你,谢谢了先!
回复
naegueli
2006年06月04日 15:54:38
4楼
你这种情况我碰到过,可以用碳纤维和粘刚加固,只是计算的时候必须考虑碳纤维和粘刚加固强度的折减系数,具体计算是:按照梁截面的应力应变关系进行,同样假设梁截面受力后仍然保持平面,考虑胶水的老化系数就可以了。
回复
piaopiao_618
2006年06月04日 23:14:27
5楼
你这种情况可以用碳纤维和粘刚加固。从你的附件来看,不仅仅是受压区,受拉区同样也要加固。首先你先用手复核出上部传到梁上的荷载(或用软件导出数据也可),然后估算出梁各截面的内力(或看软件的数据,但是对于超筋部分软件是提供不出的),再用回弹的混凝土强度等级和原有的受压区钢筋算出所能承受最大弯矩(假定ξb为0.544或其余最值)看是否能达到实际荷载所产生的弯矩,如果大于则受压区不需要加固,如果小于,则要对受压区加固,小于的话,则反算出所需加固钢板尺寸。利用上表面的结果再复算受拉区是否加固。例如,则直接利用平衡原理看下部实际配筋所能承受最大弯矩与上面计算的受压区混凝土和受压钢筋(或增加上加固钢板)比较,同样和上面一样算出差值就是受拉区加固钢板尺寸了。
回复
gsfm2006
2006年06月05日 15:13:48
6楼
真的非常感谢您们的宝贵意见!!!
回复
yuanweifufff
2006年06月09日 08:00:53
7楼
帮你提个顶吧,让大家来帮帮你!
回复
scjkyzp
2006年06月11日 20:42:10
8楼
超筋情况下,单纯粘钢或粘布都危险。
回复
yanhe_81506002
2006年06月16日 10:17:03
9楼
仅仅“采用梁侧受压区粘钢或粘碳纤维布或嵌固碳纤维筋材进行加固处理”,而不对柱及剪力墙(不知有否,若无,应加上)对应变化或者说加固处理,是不对的,是相当危险的。建议你去有资质的加固公司咨询一下。我们现用的规范均为设计规范,对于加固,国家另有标准。
回复
wz3721119
2006年06月18日 20:13:18
10楼
如果方便可以联系我们----解答解决你的一切问题
北京渤东博结构工程有限公司--------结构加固补强.抗震消能减震
项目经理: 王先生 联系电话: 13911851397(北京)  13926036971(广州)

北京总公司: 北京市朝阳区西坝河南路1号“金泰大厦22层”  
联系电话:010-64280888 64403408
联系传真:010-64280888
E—mail:wz3721119@sohu.com 网址:http://www.bodongbo.com/
回复
ys618ys
2006年06月20日 15:54:24
11楼
碳纤维不能用在受压区域,
受压区域粘刚钢板,受拉区域粘碳纤维,

如果提高抗弯钢度,可考虑两侧粘贴钢板(个人理解增加H形钢梁共同受力)
回复

相关推荐