关于高层建筑门窗防雷做法及检测
tjwjyuan
tjwjyuan Lv.3
2006年05月27日 11:43:18
来自于防雷减灾
只看楼主

二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!

二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求?
喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格.
请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
免费打赏
tnazxc
2006年05月27日 11:58:00
2楼
我小区高层楼宇的喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是绝缘的,也是只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格。 解決办法:在两窗之间接逢处钻数个φ4mm孔,塞入抽芯铆钉后铆紧,铆钉收缩后将两窗连通,验收合格,使用一年多了。以上经验供参攷。
回复
tjwjyuan
2006年07月21日 19:43:12
3楼
谢谢tnazxc!
回复

相关推荐

APP内打开