采暖的干管管径是怎么确定的?
admin668
admin668 Lv.5
2006年05月27日 11:08:31
来自于采暖供热
只看楼主

我本来是搞水的,现在做暖,却不知道管径和哪些因素相关?确定管径我要考虑多少东西?热负荷?水温?流量?流速?另外采暖的水力计算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手帮帮忙吧!还有,采暖设计里面还有哪些关键的内容,哪位大哥能总结一下,让小弟学习一下?谢谢了!

我本来是搞水的,现在做暖,却不知道管径和哪些因素相关?确定管径我要考虑多少东西?热负荷?水温?流量?流速?

另外采暖的水力计算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手帮帮忙吧!

还有,采暖设计里面还有哪些关键的内容,哪位大哥能总结一下,让小弟学习一下?谢谢了!
免费打赏
lwjlwj
2006年06月05日 19:34:26
12楼
如果,新建的建筑物,而热源是原有的,此时压差是比较明确的,取值尽量在此范围内。建筑物、热源均是新建的,一般按照热源形式,一般取1-2米水柱的入口压差,此时是设计人员提出的。
回复
qjdj
2006年06月10日 14:06:59
13楼
管径要适当放大一点, 要考虑以后运行维护,尤其是结垢问题
回复
admin668
2006年06月19日 09:21:54
14楼
谢谢楼上各位大哥!
回复
wangweilove
2007年11月17日 13:58:02
15楼
我对水利计算也有好多不懂
回复
zdd37355
2007年12月07日 15:37:42
16楼
1.计算耗热量. 2.确定比摩阻

3.根据耗热量计算管径.
4.核算压差及平衡.
回复
gaobing20863
2008年10月01日 00:44:29
17楼
最近刚好有一个厂房采暖设计项目,刚好可以借鉴下楼主图纸,非常感谢
回复
gaobing20863
2008年10月01日 00:56:06
18楼
太好了。想必你是搞换热气的行家,向你学习,希望你能赐教 在此表示感谢!不胜感激
回复
hyzls12345
2008年10月01日 08:22:14
19楼
干管比摩阻选30-70这样比较经济