采暖的干管管径是怎么确定的?
admin668
admin668 Lv.5
2006年05月27日 11:08:31
来自于采暖供热
只看楼主

我本来是搞水的,现在做暖,却不知道管径和哪些因素相关?确定管径我要考虑多少东西?热负荷?水温?流量?流速?另外采暖的水力计算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手帮帮忙吧!还有,采暖设计里面还有哪些关键的内容,哪位大哥能总结一下,让小弟学习一下?谢谢了!

我本来是搞水的,现在做暖,却不知道管径和哪些因素相关?确定管径我要考虑多少东西?热负荷?水温?流量?流速?

另外采暖的水力计算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手帮帮忙吧!

还有,采暖设计里面还有哪些关键的内容,哪位大哥能总结一下,让小弟学习一下?谢谢了!
免费打赏
liuyangkee
2006年05月27日 12:47:35
2楼
首先要学好水利计算 最主要的是比摩阻 其实就象计算水管管径一样 比摩阻控制在50--100 用热量计算
通过算出比摩阻  选择管径 最好能保持比摩阻差不多 其实就象计算水龙头的管径 只不过是把计算水龙头的摩数换成热量
回复
admin668
2006年05月29日 10:27:34
3楼
多谢大哥指点!
回复
sdg2006
2006年05月29日 17:16:37
4楼

回复
hx54660
2006年05月29日 19:31:21
5楼
立管和室内干管的比摩阻值是不同的。
回复
admin668
2006年05月30日 10:53:09
6楼
那比摩阻是怎么确定的呢?
回复
chengzhi012
2006年05月31日 16:32:20
7楼
难道不用考虑流速吗
回复
admin668
2006年06月02日 15:44:37
8楼
好象又糊涂了
回复
xiaofengwork
2006年06月04日 14:03:30
9楼
流量一定,流速得比摩阻是反比,先算出流量,根据比摩阻,确定流速
回复
lwjlwj
2006年06月04日 22:13:14
10楼
1、压差一定时,先根据经济比摩阻,得出管径,多余压差用调节阀门消除掉,不足时适当放大管径。
2、压差不定时,先根据经济比摩阻,得出管径,提出压差要求,由热源处提供。
实际工程中,由于为了系统的水力平衡,有些管道并不一定完全在经济比摩阻范围之内,或多或少,但尽量按照流速要求,在比摩阻允许范围之内取值。
回复
admin668
2006年06月05日 09:42:14
11楼
10楼的大哥,压差怎么确定的?由谁提出来的?怎么计算?根据哪些因素?
回复

相关推荐

APP内打开