求教于方家:
xdetect
xdetect Lv.8
2011年07月14日 13:26:45
来自于中央空调
只看楼主

有一中央空调的压缩机(麦克威尔),近来每次开机时都要在1#、2#机之间循环地停、启几次。操作工说是电路有问题。经检查电气部分无异常。观查该机的操作屏发现如下情况:1、1#机随开机时间的增长,排气温度连续上升,到90.2度时停机报警。(排气温度过高)2、此时2#机启动,排气温度也是连续上升,到86度时停机报警。(排气温度过高)3、这样反复几次后,机器才能运转(或1#、或2#机)4、机器的冷却水进水温度有时比出水温度还低。

有一中央空调的压缩机(麦克威尔),近来每次开机时都要在1#、2#机之间循环地停、启几次。
操作工说是电路有问题。
经检查电气部分无异常。
观查该机的操作屏发现如下情况:
1、1#机随开机时间的增长,排气温度连续上升,到90.2度时停机报警。(排气温度过高)
2、此时2#机启动,排气温度也是连续上升,到86度时停机报警。(排气温度过高)
3、这样反复几次后,机器才能运转(或1#、或2#机)
4、机器的冷却水进水温度有时比出水温度还低。
请问:
是何原因造成这种现象的?
是冷却水循环不好吗?
免费打赏
xdetect
2011年07月14日 14:01:21
2楼
蒸发进水温度 15.2
蒸发出水温度 11.5
冷凝进水温度 28.1
冷凝出水温度 27.8
回复
xdetect
2011年07月16日 09:46:49
3楼
没人告诉我呀!
悲!
回复
cruseo
2011年07月16日 11:39:17
4楼

热力学三大定律被这台主机击败了?
回复
cruseo
2011年07月16日 11:41:01
5楼

热力学三大定律被这台主机击败了?
LZ你们该去申请诺贝尔奖的呀
回复
xdetect
2011年07月18日 14:32:56
6楼
显示值就是如此!
因为不懂才来请教,地下室冷嘲热讽有何必要。
论坛是众人学习交流的地方,不是用来讽剌挖苦的。
你以为
冷凝进水温度 28.1
冷凝出水温度 27.8
不可能出现吗?!
回复
yujasper
2011年07月20日 15:54:00
7楼
系统运行多久了? 水质如何,冷凝器是否结垢的厉害?但是看你说得这情况也不太符合这种原因啊
回复
xdetect
2011年07月22日 15:37:46
8楼
先谢谢你!
去年6月投运,9月停机。今年6月重新启运,运行中发生如上问题。
发个冷却塔的图片。 SAM_0296.JPG SAM_0297.JPG SAM_0298.JPG