带金属底板的壳体肯定该接地,但该接地是选用黄绿双色的导线呢 还是选铜编织带,截面选多大合适,有无相关标准呢?主要是说的中压系统。大家讨论下看看!
带金属底板的壳体肯定该接地,但该接地是选用黄绿双色的导线呢 还是选铜编织带,截面选多大合适,有无相关标准呢?主要是说的中压系统。大家讨论下看看!
2楼
都不屑回答吗
回复
3楼
和楼主一起默默的等
回复
4楼
这个看来都还没有引起注意,或许都是一般采用BVR-6的导线接了,或根本就没有接。
回复
5楼
有要求的,其接地排的截面积不应小于主回路母排的1/2。当然了,使用铜编织带要比使用电缆要好。
回复
6楼
一个地方一个样。我见过有的地方认为互感器的金属安装板安装到非喷漆的安装梁上是可靠接地,则不用专门地板接地线;有的地方要求6平方黄绿双色线接地;还有的地方要求用25宽的铜编织带接地。
回复