这个应该是间隙避雷加计数器这个是中性点第四PT吗,二次怎么接线呢 ,请教下
这个应该是间隙避雷加计数器
这个是中性点第四PT吗,二次怎么接线呢 ,请教下
2楼
下面一张图中,发电机中性点刀闸下两圆圈是什么东东?
出口PT中性点为什么(用电缆)与发电机中性点连接?
这样连接后,开口三角还什么什么作用?
回复
3楼
下面的圈圈应该是单只PT,也就是第四PT,我的疑问也在这里,忘高人指教
出口PT连中性点那个是发电机匝间保护专用PT,有这个解法,详细可以百度。
回复
4楼
发电机中性点单只PT,是接地一种形式。不过现在一般不采用这种互感器接地方式(因为有许多副作用),常用采用消弧线圈或高电阻接地方式。
回复
5楼
我们现在一般采取间隙避雷器接地,但这个方式是看到别人图纸里的内容 ,看到一篇文章说是最新采用的,所以拿出来学习下,
回复
6楼
如采取间隙避雷器接地,一般不叫接地系统,只是在直配线采用主要作用为防雷。详见参考接地及过电压规范。
回复
7楼
发电机中性点有采用这个方式的很多 ,叫非直接接地或者不接地系统
回复