配电柜中写明冷冻水泵的配线是2根五芯电缆,而在平面图中,从水泵控制箱到冷冻水泵的线怎么是4芯?

配电柜中写明冷冻水泵的配线是2根五芯电缆,而在平面图中,从水泵控制箱到冷冻水泵的线怎么是4芯?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
net113
2011年07月14日 08:15:35
2楼
大家帮忙解答一下,是不是画图的画错了。
回复
zwdhz
2011年07月14日 08:24:15
3楼
应该2张图纸都是对的。
第一张图纸标注的电缆芯数是U/V/W/PE,从冷冻水泵的现场控制柜到冷冻水泵的设备。
第二张图纸标注的是配电房到冷冻水泵的现场控制柜的电缆,估计楼主这里有2套空调机组的冷冻水泵系统(每套带4台冷冻水泵,其中3用一备),每台冷冻水泵的功率是55KW,所以一套冷冻水泵的计算功率按照3*55=165来考虑。

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-7-14 08:28 编辑 ]
回复
net113
2011年07月14日 08:59:01
4楼

恩,是这样的,有2套冷冻水泵系统。
4芯的是控制箱到冷冻水泵的线缆,五芯是配电柜到控制箱的电缆。
我想问下,从配电柜到控制箱的电缆可不可以直接用4芯,三相+PE线。
回复
zwdhz
2011年07月14日 09:13:58
5楼
我想问下,从配电柜到控制箱的电缆可不可以直接用4芯,三相+PE线。
可以呀。
你需要在配电柜内做个变压器,将380V电源变压到220V。因为有些指示灯、接触器、柜内照明用电是220V的呢。看这个图纸,冷冻水泵是变频或者软启动的呢,需要根据你的选型厂家资料确定是否需要N线。我记得软启动器是需要N的,变频器有些事不需要N线。
如果这些元器件都选用380V等级的,就不需要N线了。
回复
juyer214
2011年07月14日 09:22:16
6楼