小弟现有两台克莱门特的地源热泵机组(PSRHH1351-Y)现在机组运行设定的冷冻水温为8℃,当开启一台主机时候水温可以打到8℃机组上载也能到100%,但是末端使用不够。问题就来了,当同时开启两台机组的时候出水温度只能11.5℃-机组上载75%左右,另一台机组出水温度只能到13.5℃,机组上载48%,水温怎么也打不下去。压力低压在0.21MPa高压在8.9MPa的样子。请问是怎么回事,顺便问下 为什么这机器的冷却水温特别高,在34℃左右,最高时候能到37℃,进回水温差都是3.5℃左右。
