小弟现有两台克莱门特的地源热泵机组(PSRHH1351-Y)现在机组运行设定的冷冻水温为8℃,当开启一台主机时候水温可以打到8℃机组上载也能到100%,但是末端使用不够。问题就来了,当同时开启两台机组的时候出水温度只能11.5℃-机组上载75%左右,另一台机组出水温度只能到13.5℃,机组上载48%,水温怎么也打不下去。压力低压在0.21MPa高压在8.9MPa的样子。请问是怎么回事,顺便问下 为什么这机器的冷却水温特别高,在34℃左右,最高时候能到37℃,进回水温差都是3.5℃左右。
冷却水温高是否水量不够?只针对水温高而言。
回复
3楼
情况说的不是太明白;最后你说冷却水温度能在37度;说明水泵流量小;;呵呵;说明白些;好解决
回复
4楼
流量的话没有问题的,系统去年还是正常的,今年就这个样子了
而且这个进回水压差很大,有1.5公斤的样子
机房在地下室一层 地面就一层。
回复
5楼
地源侧换热量不够或者有气堵的现象.
回复
6楼
回复
7楼
机组的主要问题是因为你冷却水温度过高,引起冷凝压力高,排气温度高,所以程序限制机组加载,以保护压缩机及安全阀。你测试一下你单开一台机组加到100%时的压力与排气温度,再测一下你开两台时的压力与排气温度,你就知道之间的差值了。建议你检查一下你水泵水流量。看看是水泵配小了,还是井内有堵塞。
回复
8楼
任何一台机组单独开都可以完全上载,那就说明机组本身没有问题。
两台同开时的冷却水温度多少,单开一台时的冷却水温度多少,你可以看看。如果差别很大,说明就是因为冷却水温度过高导致机组保护性限制上载(防止高压过高保护)
回复
9楼
问题应当出在冷却水系统。
回复
10楼
回复
11楼
压缩机是否加载看高低压力表及压机电流就知道呢!螺杆机加载没建立,要检查加载电磁阀、及加载电磁阀油路、以及滑阀活塞是否卡住、滑阀连杆是否断裂。
回复