泡沫管网哪条规范要求不允许焊接的?
zhoujincheng_01
2011年07月13日 17:11:17
只看楼主

储油罐设置泡沫灭火系统,泡沫管网哪条规范要求不允许焊接的?

储油罐设置泡沫灭火系统,泡沫管网哪条规范要求不允许焊接的?
免费打赏
zhoujincheng_01
2011年07月13日 17:11:51
2楼
是热镀锌钢管
回复
xwjie
2011年07月14日 18:19:01
3楼
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-92
第4.5.2条 泡沫和泡沫混合液的管道,应采用钢管。

管道外壁应进行防腐处理,其法兰连接处应采用石棉橡胶垫片。

GB50196-93(2002)3.3.15
干式:高倍镀锌管,中倍无缝管;
湿式:不锈钢管、内外壁防腐碳素钢管。

GB50242-2002
4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.